文浩资源

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 15|回复: 0

变电站图片

[复制链接]

0

主题

0

帖子

-2万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
-20126
发表于 2019-9-13 23:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
篇一:变电站系统图

东营市电力管理总公司南区供电公司

东黄1号站









青岛鲁利特科贸有限公司

.cn

服务热线:0532-85800196

一、现场情况概述

根据我公司技术人员东营市电力管理总公司南区供电公司东黄1号站现场情况的勘察,该变电站的二次系统没有任何防雷措施。

据统计,东营地区的年平均雷暴日数为32.2天,根据《建筑物电子信息系统防雷设计规范》(GB50343-2004)地区雷暴日等级的划分,年平均雷暴日大于20 天,不超过40 天的地区属于多雷区,所以东营市属于多雷区,依据山东省防御和减轻雷电灾害管理规定,应该做好雷电防护工作。

依据《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94/2000年版)规范规定,本工程属于第二类防雷建筑,依据《建筑物电子信息系统防雷设计规范》(GB50343-2004)规范规定,本工程属于B级建筑物电子信息系统雷电防护等级。所以应该确实做好直击雷、感应雷等防护措施,保证变电站的安全运行以及人员设备的安全。

雷电曾给人类社会带来了不少危害,国际电工委员会已将雷电灾害称为“电子时代的一大公害”, 雷击、感应雷击、电源尖波等瞬间过电压已成为破坏电子设备的罪魁祸首。从大量的通信设备雷击事例中分析,专家们认为:由雷电感应和雷电波侵入造成的雷电电磁脉冲(LEMP)是通信设备损坏的主要原因。根据气象观测,地球上每秒钟要出现大约100次左右的闪电雷击。

近年来新建或改造的变电站二次系统都开始采用最先进的计算机技术、电子技术、通信技术和信息处理技术将传统的二次系统的结构、功能进行重新组合,优化设计,通过新型的变电站的综合自动化系统对全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调,因而简化了变电站的二次接线和安装空间,可以说:新型的综合自动化系统替代了常规二次系统。

升级后的二次系统的综合布线、结构与传统的二次系统有非常大的变化,同时由于各种新的二次设备采用了更多的精密电子器件,对电涌非常敏感,抗扰度较低,较小的过电压都可能将这些设备打坏,据统计:仅2007~2008 年期间中国南方电网采用新型二次系统的变电站雷击事故比改造前增加了3 倍。

因此,在二次系统的布线、结构、设备出现变革后,传统的二次系统的雷击及过电压保护措施已不能起到完全安全保护的功能,我们必须重新分析这些给变电站运行带来更为高效、稳定、安全的新型二次系统的雷击及过电压耦合途径及新型的精密设备的绝缘耐压等重要因素,以提出更为安全可靠的雷击及过电压保

护方案。

本防雷方案按照变电站典型电路设计,具体工程安装实施可根据现场设备情况做相对应的调整。

二、操作电源系统防雷保护

1、概述

操作电源是变电站中二次设备(如继电保护自动装置、信号设备、通信、远动、监控系统和断路器分、合闸控制等)的工作电源。操作电源十分重要,直接关系到电力系统的安全、可靠运行。

变电站的操作电源有直流操作电源和交流操作电源两种,交流操作电源就是直接使用的交流电源,一般由站用变压器提供。直流操作电源又分为独立式直流电源和非独立式直流电源,独立式直流电源有蓄电池直流电源和电源变换式直流电源;非独立式直流电源有硅整流电容储能直流电源和复式整流直流电源(电流互感器TA 二次经电流、电压变换整流及过电压互感器TV 二次整流)。

2、 交流操作电源系统防雷保护

站用交流电源主要用于电池的充电电源、隔离开关的驱动和控制、变压器的冷却器、监控计算机、检修动力用电、照明及生活用电等,常见的变电站交流操作电源的布线如下图所示:

站用交流电源一般由站用变压器供电,交流电源经过变压器降压后引入配电房的总配电柜,然后根据用电设备将电源分配到各个子配电柜内,二次系统的电源则从配电房直接引入到站控室的交流配电屏,最后经过站控室的交流配电屏将电源分配到UPS 柜、整流设备或者终端用电设备。

常见的交流操作电源系统的主要参数:

◆ 数量:2路(主用、备用),接线方式如下图所示:

◆ 组网方式: TN-C-S

◆ 电压:380V和 220V

◆ 交流不间断电源(UPS):

UPS是向需要交流电源负荷提供不间断的交流电源,是二次系统不可或缺的供电装置,它由逆变器、旁路隔离变压器、静态开关、手动切换开关、控制及同步电路、直流输入电路、交流输入电路等部分组成。

2.1 交流操作电源系统雷击及过电压风险分析

交流操作电源系统的布线范围相当广泛,从高压电缆到终端用电设备往往会穿越多种电磁强度不同的区域(LPZ0A~LPZ2 区),同时由于不同阶段的操作

电源其组网方式、布线方式(如架空、埋地、穿管)、电压等级、配电装置和用电设备的绝缘耐压都存在差异,因此对交流操作电源的雷击及过电压保护必须对以上涉及到的因素做仔细分析,常见的交流操作电源系统的布线如下图所示:

1) 站用变压器高压侧的电缆采用架空方式引入变压器房,在入室前基本上处于未收任何保护的LPZOB 区域,该段线路可能遭受直接雷击,雷电流可通过电缆串入室内设备端;而当附近发生雷击时线路处于未衰减的强大电磁场内,可感应出非常高的过电压。

2) 当变电站附近发生云间闪电时,输电电缆可感应出危险过电压,而在雷云的形成过程中由于静电感应的作用当雷云消失后(发生雷击后)输电电缆也可感应出甚高的危险过电压并沿线路两端传输。

3) 从变压器低压侧到配电房入线端以及配电房到站控室这2 段电缆常见的布线方式是采用埋电缆沟方式引入,当该区域处于建筑物的保护范围内时以该方式敷设的电缆不会遭受直接雷击,电缆沟采用单纯的砖墙结构时雷击电磁场强未衰减。若这两段电缆采用架空方式引入室内,架空段电缆不处于建筑物的直击雷保护范围时仍可遭受直接雷击的风险,其电磁场强同样未衰减,因此可感应出非常高的过电压。

4) 当变电站内的建筑物(如站控室)接闪时,接地装置由于存在一定的电阻值,

篇二:110KV变电站平面布置图

兰州工业高等专科学校毕业论文 附 录

附表3 110KV变电站平面布置图

ATOCADR制图

48

篇三:变电站五排一图

严格按规定的尺寸和规格制作。“五牌一图”应符合标准要求。其尺寸规格为:长1.83m,宽0.915m,色彩字体:蓝底白字,仿宋体。

工程概况

安全纪律

①进入现场必须载好安全帽,系好帽带,并正确使用个人劳动防护用品; ②凡2米以上的悬空,高处作业无安全防护设施的必须系好安全带,扣好保险钩;

③高处作业时不准往下或向上乱抛材料和工具等物件;

④各种电动机械设备,必须有漏电保护装置和可靠的保护接零;方能开动使用; ⑤工人未经三级安全教育不得上岗,无证不能操作,非操作人员严禁进入危险区域;

⑥井字架吊篮,料斗不准乘人; ⑦酒后不准上班操作;

⑧未经有关人员批准,不准任意拆除安全设施和安全装置; ⑨穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊者,不准进入施工现场; ⑩穿硬底鞋不准进行登高作业。

组织通信牌

防火须知

①不准在宿舍内和施工现场明火燃烧杂物和废物,现场熬制沥青时应有防火措施,并指定专人负责;

②不准在宿舍、仓库、办公室内开小灶;不准使用电饭煲、电水壶、电炉、电热杯等,如需使用应由行政办公室统一地点,但严禁使用电炉;

③不准在宿舍、办公室内乱抛烟头、火柴棒;不准躺在床上吸烟,吸烟者应备烟缸,烟头和火柴必须丢进烟缸;

④不准在宿舍、办公室内乱接电源,非专职电工不准私接;

⑤宿舍内照明不准使用60w以上灯泡,灯泡离地高底不低于2.5m,离开蚊帐等物品不少于50cm;

⑥不准将易燃、易爆物品带进宿舍;

⑦食堂、浴室、炉灶的烧火人员不得擅自离开岗位,清理炉灶余灰,不准随便乱倒;

⑧不准将火种带进仓库和施工危险区域,木工间及木制品堆放场地; ⑨不准在宿舍区、施工现场和公安部门规定的禁区内燃放鞭炮和烟火; ⑩电焊、气焊人员应严格执行操作规程,执行动火证制度,不准在易燃易爆物附近电气焊。


《变电站图片》出自:百味书屋
链接地址:http://www.850500.com/news/70527.html
转载请保留,谢谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

代学代考网络课程远程培训

QQ|手机版|文浩资源 ( 湘ICP备17017632号 )文浩资源

GMT+8, 2024-12-24 04:26 , Processed in 0.232701 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表